EASY板的TTLUART1,2,4,5 - AM437x - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3241|回复: 5

[已解决] EASY板的TTLUART1,2,4,5

[复制链接]

28

主题

58

帖子

1251

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1251
发表于 2019-7-18 09:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
把EASY板的TTLUART1,2,4,5改成RS232的时候,需要把RTS,CTS引出来做硬件流控吗?还是你们软件做了流控了?我依然是需要流控这个功能的。
回复

使用道具 举报

36

主题

526

帖子

7569

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
7569
发表于 2019-7-18 16:46:44 | 显示全部楼层
您好,
软件:程序上也没有配置RTS/CTS这两个管脚
          没有测过硬流控功能
硬件:引脚引出来,功能保证没错即可


回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

58

帖子

1251

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1251
 楼主| 发表于 2019-7-22 15:27:17 | 显示全部楼层
梁淑怡-Tronlong 发表于 2019-7-18 16:46
您好,
软件:程序上也没有配置这两个管脚
          没有测过硬流控功能

我还有两个问题。
1.你们硬件上把4个引脚引出来给RS232,现在我想换成422,TTL转422的很多芯片输入输出使能引脚都是一个为低,一个为高,比如说ADM2582E的RE和DE。如果我想实现TTL转422全双工的话,是否应该对CTSN引脚用个非门。
2.TTL的四个串口,没有流控是不是 可能会使数据不那么正确。尤其是在速度比较快的时候。
3.你们出于什么考虑,RS232那里引了四根线,但是TTL引了两根。
谢谢,鞠躬。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

526

帖子

7569

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
7569
发表于 2019-7-22 17:42:17 | 显示全部楼层
您好,
1.没有RTS,CTS做硬件控流就用软件控流。

2.TTL只引两根,可能是管脚不够分配了或者是预留管脚
3.一般是使用软件控流

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

58

帖子

1251

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1251
 楼主| 发表于 2019-7-22 17:54:09 | 显示全部楼层
梁淑怡-Tronlong 发表于 2019-7-22 17:42
您好,
1.没有RTS,CTS做硬件控流就用软件控流。

你没有回答第一个问题,这是我最想问的
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

58

帖子

1251

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1251
 楼主| 发表于 2019-7-24 19:12:50 | 显示全部楼层
422的方式也很简单。流控就是软件流控,处理器上串口连接出来RX,TX两根线,连到芯片相应引脚就行。全双工方式,高电平有效的控制引脚,通过4.7k电阻上拉到芯片供电脚,低电平有效的控制引脚连接到芯片地。
回复 支持 反对

使用道具 举报