DC-DC电源模块常见故障分析
2 q5 B! E/ X1 m4 P4 E4 \
- j4 Y L c$ U
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
" r/ K7 P L7 f' C/ [
/ e1 g( k/ I( u( v; G
1、模块在使用过程中输出电压降低;
7 `3 s) l1 t0 N: o3 u& V
2、模块停止工作;
! }8 a: e8 q$ O6 n2 q* W
3、模块输出电压过高;
- M: X( J" y- g& y5 h9 q
4、模块输入短路;
8 |1 w" e* r7 E6 M* n
5、模块输出电流过大。
, y" R9 Q* c1 W2 X3 T6 C
5 G4 V9 Z$ Y& Y6 B) z8 z) \5 \. h
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
. c5 O# w2 ~1 ]
- d- q% W' ]! E/ k6 A; U
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
$ C3 S3 C( f4 b- |
/ }) D3 X z9 v* Y4 A: Y: y( @
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
( ]/ y9 l& k( _1 z
2 [3 t" H) j6 Z6 h# ~+ V% F7 |
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
' a9 ~% A# c f$ U) @
% C8 _9 G5 R7 o, T
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。