标题: DC-DC电源模块常见故障分析 [打印本页]

作者: 芯片去字笔@淘宝    时间: 2017-9-5 10:56
标题: DC-DC电源模块常见故障分析
DC-DC电源模块常见故障分析4 E& t2 `% C3 O  I" p* n% O

; K' p: h4 r- w5 F) i& B0 f9 Y尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:( k0 z0 O4 m) r  [$ M! P1 F

5 W2 A5 f2 V0 U. D' l/ X: M1、模块在使用过程中输出电压降低;  U" H: j! I: A5 G
2、模块停止工作;0 e& ^2 C# [. G0 o. G/ B5 {9 o
3、模块输出电压过高;
6 J  Z% b% i+ N; T4、模块输入短路;: ?' x# j5 t3 r# t% b/ {
5、模块输出电流过大。
: Q6 ]2 e( M$ J& k

- x  G; Y3 {5 Z前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
; b$ Y* j$ {" L1 {& k9 w
- w  s1 t7 a  [5 ~$ |( P) {& e+ Z第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。! W) x8 f  K) E

( w- S" x" ]4 c6 O第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
, V0 J  ]% z: |8 e: J
) y! `% J3 K( J, G* V第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
# G! ^' i0 d8 E
- w' r' @! ]+ U以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。