嵌入式开发者社区

标题: DC-DC电源模块常见故障分析 [打印本页]

作者: 芯片去字笔@淘宝    时间: 2017-9-5 10:56
标题: DC-DC电源模块常见故障分析
DC-DC电源模块常见故障分析
% ^  {1 A/ Q/ N; b/ }$ H1 e4 e4 E' U, }* Y( W
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
8 H. y+ i( m; Y6 M( d' w! ?
- r. L) W' q2 G! o5 Q1、模块在使用过程中输出电压降低;8 q' v" c0 L. V
2、模块停止工作;: S% b) E- b4 p$ {8 O  g$ a
3、模块输出电压过高;0 r6 `' ]% C. x/ p) y
4、模块输入短路;
. I$ B0 f) N) `  T! z5 S6 X8 k5、模块输出电流过大。
; k# G; N2 J$ G0 @
4 D+ x9 @: x. `5 M: ^4 T
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
+ p9 W) G" I$ Y/ z  N" e; j3 n; }8 d
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
" i4 ~7 Q. f$ u% f3 W% M3 x8 h2 G6 w# W% m
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
) B$ P6 L5 H2 T' X6 o% c# D) Q, A9 [6 E" d
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。  t; m5 U4 m+ N( v/ O# l
6 b+ G* V& p2 o) a9 S
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。