嵌入式开发者社区
标题:
在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题
[打印本页]
作者:
472224310
时间:
2018-10-23 20:41
标题:
在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题
各位大佬们,历程需要,最近小弟在测试历程PRU_TL5724_DACv2上加入了AD8568,试图在DSP程序里再加上一个定时器中断,来控制AD8568以特定的采样率来采集DA发送的信号,默认DA5724使用的是定时器2,我又加了一个定时器3,来控制AD8568,但是设置之后发现AD不工作,我个人没有使用过双定时器,感觉可能是我的设置问题,也不清楚PRU汇编里的中断用的是什么中断~!!
9 q2 A% c' W( j! q8 D; D
再次说明,想对PRU_TL5724发送的信号进行特定采样率AD实时采集,我该如何在原历程里添加特定采样率的AD来采集信号~!!希望能够得到大家的帮助~!谢谢~!!
4 {* W: k. c: j# s. O# p/ U+ z4 @
哈尔滨工程大学
" r& @. A# J% |# M
! D6 G9 X. v0 q) o" [+ S4 l
L! X' t! Q' a: H
$ F- p( ^% x5 m4 [, Y
% _. u% O$ ]9 Q% n6 N' \- f
上面这几个截图就是我定时器的设置,我想用两个相互独立的定时器一个用来控制DA输出,一个用来控制AD采集,目前这么设置定时器后发现AD不能采集,CCS调试过程发现emif_rbuffer没有值,我该如何设置使用两个定时器呢?
( H5 t9 |( @) {
& B; }0 s) T1 V/ C
作者:
Tronlong-陈工
时间:
2018-10-25 10:04
楼主解决方法:尝试着将外部时钟源的定时器1设置成了双32位独立定时器运行,发现AD工作了