在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题 - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4361|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[已解决] 在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题

[复制链接]

5

主题

10

帖子

1078

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1078
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-23 20:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬们,历程需要,最近小弟在测试历程PRU_TL5724_DACv2上加入了AD8568,试图在DSP程序里再加上一个定时器中断,来控制AD8568以特定的采样率来采集DA发送的信号,默认DA5724使用的是定时器2,我又加了一个定时器3,来控制AD8568,但是设置之后发现AD不工作,我个人没有使用过双定时器,感觉可能是我的设置问题,也不清楚PRU汇编里的中断用的是什么中断~!!
; \4 f5 {( x- d/ }再次说明,想对PRU_TL5724发送的信号进行特定采样率AD实时采集,我该如何在原历程里添加特定采样率的AD来采集信号~!!希望能够得到大家的帮助~!谢谢~!!  d- y1 p" Q8 L! Y$ X* ]2 q
                                                                                                                                                                                                                                                                                       哈尔滨工程大学9 N$ @" ]: `- k2 R5 \* s# x

. d. B8 U- M+ N" T; m) u' r0 h' v  ?/ G1 n/ T' V' ^
6 R0 J# d7 j' p7 R5 \' D. [
! l6 r8 J, P1 e: h" \0 V
上面这几个截图就是我定时器的设置,我想用两个相互独立的定时器一个用来控制DA输出,一个用来控制AD采集,目前这么设置定时器后发现AD不能采集,CCS调试过程发现emif_rbuffer没有值,我该如何设置使用两个定时器呢?3 L) q: q/ S6 Q+ I- z! L% j

" w( e. C2 X0 Q8 Z; L7 j( G
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

17

主题

193

帖子

1628

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1628
沙发
发表于 2018-10-25 10:04:48 | 只看该作者
楼主解决方法:尝试着将外部时钟源的定时器1设置成了双32位独立定时器运行,发现AD工作了