我用的是omapl138开发板。当我运行ad7606_dsp的demo程序的时候,同时在arm端运行watchdog程序,发现一旦打开watchdog设备文件后,dsp端的计时器就停止工作了。dsp端的配置文件是部分内容是这样的: f# R o8 H( X+ ^1 K' b
/* configure SysBios to use the lower half of Timer 1 */8 w$ \/ R% l& h- L* ^) o
var Timer = xdc.useModule('ti.sysbios.timers.timer64.Timer');
( r0 |0 ]1 M O2 s2 lvar Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');
1 e4 v+ E0 t: s/ Y1 ?! k2 B tTimer.timerSettings[1].master = true;
- G7 @3 c( Q9 LTimer.defaultHalf = Timer.Half_LOWER;
. d8 D) ]' {7 Y' X/ N' T, ]4 bClock.timerId = 1;/ i! [8 h1 g3 ?3 M; d
Clock.tickPeriod = 5; //5us
9 A" {" g7 q" j# Q7 L7 O( { p, Parm端的watchdog程序和dsp端的计时器发生冲突了么?他们是共用了一个计时器么?这个cpu上一共几个定时器,怎么使用才能避免冲突呢?
1 z& r3 B. D" z( R我将Clock.timerId 分别改成0 、2 、3,结果发现只有改成3的时候才可以,为什么呢?还有,我在使用Clock_create()的时候,我并没有7 d: a R) r0 F+ `" N$ p5 I
指定使用哪个timer,难道是默认的使用Clock.timeId指定的timer吗?这样一来不就只能在DSP中使用同一个timer了?我要是想同时使用其他的timer该怎么办呢?, ^4 F, V2 t. v& E. _/ L
大神们! |
|