我用的是omapl138开发板。当我运行ad7606_dsp的demo程序的时候,同时在arm端运行watchdog程序,发现一旦打开watchdog设备文件后,dsp端的计时器就停止工作了。dsp端的配置文件是部分内容是这样的
% `6 Y2 X/ O" L) V* k/* configure SysBios to use the lower half of Timer 1 */' q. q0 p4 ]3 \/ p/ Q
var Timer = xdc.useModule('ti.sysbios.timers.timer64.Timer');% ]" p1 Q0 T1 Z; E& s T
var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');* T _* Z4 p/ X, X' H1 U
Timer.timerSettings[1].master = true;
, M. G6 _6 \$ V0 G% G, |9 t" ZTimer.defaultHalf = Timer.Half_LOWER;. @$ {; k8 m' Q5 T; N9 m# S
Clock.timerId = 1;6 D0 k$ I3 A ?! N" n
Clock.tickPeriod = 5; //5us( X( f, M2 D! V% p5 O/ u. N7 J- e
arm端的watchdog程序和dsp端的计时器发生冲突了么?他们是共用了一个计时器么?这个cpu上一共几个定时器,怎么使用才能避免冲突呢?
7 o1 u( d) Q1 y- N我将Clock.timerId 分别改成0 、2 、3,结果发现只有改成3的时候才可以,为什么呢?还有,我在使用Clock_create()的时候,我并没有% j m6 }" j) V# q$ E' T& b
指定使用哪个timer,难道是默认的使用Clock.timeId指定的timer吗?这样一来不就只能在DSP中使用同一个timer了?我要是想同时使用其他的timer该怎么办呢?
, O# c, K! q# A2 X2 Y大神们! |
|