之前一直在用CCS进行DSP单核程序的开发,当时利用创龙给的计时器代码定义了一个10k中断,但是后来双核开发时,PC端用ZOC terminal通过串口与开发板进行通讯和执行程序此时,ARM端通过slaveloader去初始化DSP,原10k中断的频率降低为6K多一点,同时EMIFA的频率从114MHz提升为150MHz。" X; n' ]8 O4 }; z
看了下tronglong_C6748.gel,知道之前中断10k和DSP时钟的初始化参数有关
, u2 b2 r2 x( S, N- H8 {' D / x4 {3 z! q4 D$ f' U' e" P' R
从图中 能看出控制DSP工作频率的是PLL0_SYSCLK0,控制EMIFA的是PLL0_SYSCLK3
0 H. F: s/ U# W( |0 d我的理解是双核模式下slaveloader对DSP进行参数初始化并唤醒DSP,但是缺省参数初始化文件的情况下其默认采用了一组与tronglong_C6748.gel中不同的参数/ v3 E: b0 D: ~0 b0 R& i% E
通过修改tronglong_C6748.gel的参数,可以修改ccs下调试的时钟频率,但是如何修改双核模式下的时钟频率呢0 {5 G* L$ x* p( V. r
如果是通过dsp.cfg的话应该如何生成该文件(看AD7606的双核例程中看到有这个文件), x* Z( P3 h; ^9 } `. C" S
另外,是否可以将初始化部分加入DSP端程序代码中?' L+ u6 D* t7 r* Z1 k( P
还是说slaveloader机制决定了必须先初始化才会load DSP端程序,如果这样的话,后写入的寄存器值能否覆盖旧值并生效?
Y f0 d; d: B+ h" a0 ]2 V! S
3 g% s- m. P3 `; u |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|