关于使用OMAPL138的Timer64P输出频率为100KHz的定时器中断的问题 - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站
点击跳转“创龙科技服务通”

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11079|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[未解决] 关于使用OMAPL138的Timer64P输出频率为100KHz的定时器中断的问题

[复制链接]

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-1 22:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 GordonGong 于 2017-8-2 10:02 编辑
, A+ \; e. |. K8 q0 ?; K  N, b. G/ r; G) F8 t
使用OMAPL138的Timer64P输出频率为100KHz的定时器中断,并用GPIO输出接示波器观察波形,发现周期与定时器计算值不一样,换算的频率值达不到100KHz。定时器用了2种方式配置。1.64Bit通用计数器Timer64P2,内部时钟输入为228MHz,低32bit配置为2280(0x8E8),高32bit为0;2.32Bit Unchained 独立计数器Timer64P1的定时器1:2,内部时钟输入为24MHz,32bit配置为240(0xF0)不管用哪种配置方式,改变配置的初值,定时器中断产生频率最高只能达到60KHz。请问这是什么原因?望解答,谢谢!
0 c/ j  J2 W" I4 E+ @8 v2 f) d2 }6 F9 f! H
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

3

主题

852

帖子

3538

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
3538
沙发
发表于 2017-8-2 11:38:15 | 只看该作者
先用创龙的定时器例程去测试。6 w8 o' f" n2 Y. D" B

  q& W/ Y5 A  ?. O+ H' s, N你是跑系统还是裸机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
板凳
 楼主| 发表于 2017-8-2 12:02:51 | 只看该作者
human 发表于 2017-8-2 11:38
) D) x0 w2 ?' ^, e2 h1 u先用创龙的定时器例程去测试。" u# e- K0 W8 j) e0 R

  g& }" y) n+ v( q你是跑系统还是裸机?

( o; J- `9 \  S% \7 r4 [2 P4 d$ _    我参考的是创龙Starterware库的两个工程,这两个工程定时的时间是1s或者2s吧,换算成频率就只有几Hz,即对于我要的中断输出控制GPIO口生成的方波频率来说就太低了。
' d. _) b7 j) u( R( B- M6 x    跑的是裸机不带系统。

点评

您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率为24M  详情 回复 发表于 2017-8-2 13:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

73

帖子

1385

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1385
地板
发表于 2017-8-2 13:59:05 | 只看该作者
GordonGong 发表于 2017-8-2 12:028 I; J5 B8 ^: |; s4 D+ W
我参考的是创龙Starterware库的两个工程,这两个工程定时的时间是1s或者2s吧,换算成频率就只有几Hz ...

( {; q! }3 u6 H% \" y  W( S1 p您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率为24M
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
5#
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:29:42 | 只看该作者
伊撒斯 发表于 2017-8-2 13:598 Q. e) C1 j% a- j! _, {
您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率 ...

3 ?% `5 g. ^4 E3 H7 m: Z是的,这点我们了解。但是我们想实现的是定时器中断输出控制GPIO口高低电平Tick跳变的频率能达到100KHz。例程中定时器1倍频后输入时钟为228MHz,配置计数值及重载值,理论上输出中断的频率100KHz应该完全能实现。但实际用示波器观察中断服务函数里写的GPIO输出高低电平跳变达不到100KHz。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

1031

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1031
6#
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:38:49 | 只看该作者
伊撒斯 发表于 2017-8-2 13:59
4 h( j0 x4 ]8 I/ F. F4 D) ]( ]; @您好,我们例程中用到的定时器1使用的是分频时钟,倍频后的频率是228M;定时器2使用的是,旁路时钟,频率 ...

) D, H  v5 q+ ~/ s: E$ _或者是不是创龙这边的例程有更新,我是大概今年3月底4月初买的TL138_1808_6748-EasyEVM-A3的板子,能否发一份最新的例程给我?

点评

您好,请问您那边,是否是用我们6748平台的,定时器例程去测试,您可以直接测核心板led的频率就可以了,理论上是可以达到100kHz的,如果不成功,请您将配置的时钟和重载值截图,和示波器显示频率的图片,发来看一下  详情 回复 发表于 2017-8-3 09:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

73

帖子

1385

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1385
7#
发表于 2017-8-3 09:19:10 | 只看该作者
GordonGong 发表于 2017-8-2 14:388 _2 V+ t. ~' a( j- I
或者是不是创龙这边的例程有更新,我是大概今年3月底4月初买的TL138_1808_6748-EasyEVM-A3的板子,能否发 ...

3 e; ^! i  r% ^) g0 ~* [您好,请问您那边,是否是用我们6748平台的,定时器例程去测试,您可以直接测核心板led的频率就可以了,理论上是可以达到100kHz的,如果不成功,请您将配置的时钟和重载值截图,和示波器显示频率的图片,发来看一下。