根据贵司AM437X的用户手册《基于 AM437x 的 FPGA 与 ARM 通信测试 》进行测试时,有如下问题

1.手册中第二节的“2.FPGA 与 ARM 基于 GPMC 通信测试”中GPMC的时序时是使用设备树中默认的时序吗,还是要进行修改。


2.测试手册中第四节时,使用修改后的设备并烧写进第二节的FPGA程序,在arm中进行读写测试时发现,向任意一地址写值后,读取任意地址都为刚才写入的值,这种现象是修改后的时序本身的正常现象嘛?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

44

主题

368

帖子

2894

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
2894
沙发
发表于 2018-8-15 21:20:09 | 只看该作者
您好,xzf361

1.    默认的设备树是带地址的读写,不需要修改,配置如下图所示。

2.    修改后的设备树是不带地址的读,配置有所不同,如下图所示。如果使用不带地址读模式设备树配置,FPGA端加载的是gpmc.bit带地址读写的程序,此时ARM端与FPGA端的GPMC时序不同,导致无法正常通信,ARM读到的可能只是GPMC总线上数据。