咨询创龙工程师一个问题,为什么有的时候OMAPL138核心板上电根本无法启动,一点输出信息都没有,好像完全没有启动,底板上哪些关键点回影响OMAPL138的启动呢?5 n3 [" d7 f& ^
测试2块OMAPL138核心板,其中一块完全能每次启动,另外一块就基本不能启动。但是如果将核心板插到贵司的底板上,2块均能启动。请教一下哪些关键点回影响OMAPL138的启动。着急
8 D4 b* k* m* s
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

39

主题

95

帖子

389

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
389
6#
发表于 2017-6-14 14:49:04 | 只看该作者
tulipyyf 发表于 2015-10-20 17:09
, ^" s0 ^% [& S9 n5 L+ U( V3 x好的,我再仔细核对一下,FPGA与OMAPL138连接的线路就是UPP的信号脚~~,以及那个复位,现在那个复位引脚应 ...

3 ^( \3 C8 b% y- @# p! T您好我也遇到了omapl138不能启动的问题(omapl138是和FPGA有连接),请问下,您是如何解决的?9 @; }6 G3 g. l7 V+ {
"那个复位引脚"是指的是哪个引脚?
* o5 I2 X5 C$ h+ Q! F1 a谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

74

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
5#
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:09:41 | 只看该作者
好的,我再仔细核对一下,FPGA与OMAPL138连接的线路就是UPP的信号脚~~,以及那个复位,现在那个复位引脚应该是高阻状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

13

帖子

78

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
78
地板
发表于 2015-10-20 16:17:49 | 只看该作者
您好,) z" I0 v0 M- W' C7 v" g' u* a
1.底板上影响核心板启动的原因有:核心板供电电源,BOOTSET设置,复位,启动卡文件,各脚初始电平等因素,请对比您的设计和创龙的设计的区别。
3 R  d& n6 K; t: E2.根据您的描述,在创龙的开发板上可以正常运行,对比以上部分,怀疑是复位连接到FPGA出现问题了,上电后FPGA未加载配置前,有个默认的引脚电平,如果该引脚电平为低,而且后面没有对该引脚进行配置,可能会影响启动,建议尝试将FPGA的复位引脚配置为上拉
& D  a) Q, W1 N0 y3.另外不清楚您那边FPGA连接到OMAP的引脚,无法排除是否影响了各脚初始电平。
& R. o6 D3 G  o. O4.SD卡启动的复位时[0:4]00111请核实是否配置正确
5 T+ c( h5 f1 B2 O8 X5.如通过以上排查仍无法解决,请提供更详细的资料到support@tronlong.com,谢谢。2 p. z* V3 v/ a8 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

74

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
板凳
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:23:59 | 只看该作者
有人回答吗?; B1 t% A3 O* i7 {/ y
追加补充,我现在主板上5V是直接用开关 电源输出提供的,3.3V是使用的是AMS1117-3.3V 芯片输出. \' _* c+ v# @9 j* k
会不会芯片上电需要读启动方式,3.3V不稳定?   还有就是SD卡也是3.3V  有影响吗?
' q) }# T  Q7 }3 V5 U! V% s用万用表测试3.3V应该电压正常。不知道问题现在可能出在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

74

帖子

253

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
253
沙发
 楼主| 发表于 2015-10-17 16:28:10 | 只看该作者
本帖最后由 tulipyyf 于 2015-10-17 16:48 编辑
# o- P7 m& Z" ^5 `1 n8 v
# d& z' C2 P  _% g+ E0 |补充说明。我OMAPL138核心板启动选择SD卡启动,因此拨码开关设置在11000,会不会上电时识别SD卡有时候因为电源问题不能正确识别SD卡启动方式? 另外我的板子上没有焊接“PRTR5V0U4Y”保护芯片。
- H7 D+ n- k4 a4 g7 o& ~查看贵司技术资料“SYS_RESET_INPUT 为CPU复位输入,低电平复位。进行设计底板时,不用电阻上拉,否则影响核心板正常工作”。6 g1 _: N2 Y$ }. `7 g' j: S
而我SYS_RESET_INPUT 引脚现在连接的FPGA,FPGA现在未初始化该引脚(想将来留作FPGA软启动时使用),是不是现在SYS_RESET_INPUT 连接到FPGA(相当于高阻)对其启动有影响?  但是为何2块核心板12块能正常启动,另一块就不行呢?& H( W' V) W- F- K1 \