我用的是omapl138开发板。当我运行ad7606_dsp的demo程序的时候,同时在arm端运行watchdog程序,发现一旦打开watchdog设备文件后,dsp端的计时器就停止工作了。dsp端的配置文件是部分内容是这样的* G+ o' N8 B7 t7 C! E" C( K
/* configure SysBios to use the lower half of Timer 1 */
7 S8 ~3 Z, E, t0 Y0 _4 \7 E4 R. yvar Timer = xdc.useModule('ti.sysbios.timers.timer64.Timer');
2 Q, y9 X3 [9 P2 {var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');% b2 L( h" T, u
Timer.timerSettings[1].master = true;/ o& R% F" S% f0 [" l4 P
Timer.defaultHalf = Timer.Half_LOWER;
2 Y& w) {6 T7 e# ^7 ^: {Clock.timerId = 1;' G `) M* R! c5 X
Clock.tickPeriod = 5; //5us. k8 z9 ?1 W/ z
arm端的watchdog程序和dsp端的计时器发生冲突了么?他们是共用了一个计时器么?这个cpu上一共几个定时器,怎么使用才能避免冲突呢?
# ?' P7 |) z; J3 p' ~. a7 f我将Clock.timerId 分别改成0 、2 、3,结果发现只有改成3的时候才可以,为什么呢?还有,我在使用Clock_create()的时候,我并没有
% t) H; F: h p5 o指定使用哪个timer,难道是默认的使用Clock.timeId指定的timer吗?这样一来不就只能在DSP中使用同一个timer了?我要是想同时使用其他的timer该怎么办呢?0 p6 j& i: w9 f9 q
大神们! |
|