在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题 - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4403|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[已解决] 在PRU_TL5724_DACv2历程里外加AD8568,实现发送信号的采集问题

[复制链接]

5

主题

10

帖子

1078

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1078
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-23 20:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位大佬们,历程需要,最近小弟在测试历程PRU_TL5724_DACv2上加入了AD8568,试图在DSP程序里再加上一个定时器中断,来控制AD8568以特定的采样率来采集DA发送的信号,默认DA5724使用的是定时器2,我又加了一个定时器3,来控制AD8568,但是设置之后发现AD不工作,我个人没有使用过双定时器,感觉可能是我的设置问题,也不清楚PRU汇编里的中断用的是什么中断~!!* `/ A( ]  X6 d/ c! h
再次说明,想对PRU_TL5724发送的信号进行特定采样率AD实时采集,我该如何在原历程里添加特定采样率的AD来采集信号~!!希望能够得到大家的帮助~!谢谢~!!2 G1 l& G; t, g1 d
                                                                                                                                                                                                                                                                                       哈尔滨工程大学
  D: t. L7 F8 N$ V% Q6 V* |' L1 s8 L7 F6 V

, e$ D7 m, E, ?: j
7 Y& n( S, b- A3 {9 C* s6 m
! U1 P  I( B: M+ h  a) g; @上面这几个截图就是我定时器的设置,我想用两个相互独立的定时器一个用来控制DA输出,一个用来控制AD采集,目前这么设置定时器后发现AD不能采集,CCS调试过程发现emif_rbuffer没有值,我该如何设置使用两个定时器呢?/ o( q4 m7 `8 R- T5 |. V

0 C2 X- r& t. M5 d" l5 h# g
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

17

主题

193

帖子

1628

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
1628
沙发
发表于 2018-10-25 10:04:48 | 只看该作者
楼主解决方法:尝试着将外部时钟源的定时器1设置成了双32位独立定时器运行,发现AD工作了