DC-DC电源模块常见故障分析0 V# F3 ?. k: v4 r0 i% S9 n& A

  ~1 L# p/ H. Q% T2 g尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
7 b9 A) g, C; S; b7 V( ?; }1 {* w. j. i
1、模块在使用过程中输出电压降低;8 |6 n: w0 y" H, f- |% a
2、模块停止工作;/ W8 y' [% r% h; m% Y
3、模块输出电压过高;
/ K8 e6 b5 n# D7 U& @5 B4、模块输入短路;
9 l$ p7 J# @) f8 X$ X& P& K5、模块输出电流过大。
! n( s! ]8 {6 Y: R& ~

& o* h5 @+ O8 n$ a8 h前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
# G2 t5 `4 g: ]
$ S: B' {) r( \8 C" Q第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。5 `6 N2 G- \# s% q7 F

5 j6 f1 w, H* s9 V第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
! ?8 }& U6 s) E4 U& H& {5 _3 D; V9 W. V/ Y1 `
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
" C  X! ?" F# x& Y2 Y/ p8 Q
- _6 s' r  {% J以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。