DC-DC电源模块常见故障分析
* |4 U5 Q! d0 W! [8 I5 f* X. b7 \- w$ q% }$ W
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
9 X. \  U+ z- e0 q2 q
" A. N! T8 Q- @+ b! v1、模块在使用过程中输出电压降低;
2 Z+ }- H% ^& U2、模块停止工作;( B# D# r( ~+ h; x8 S
3、模块输出电压过高;
$ b! s9 I% M* d' p" [# A4、模块输入短路;
7 k, ?8 ]& ~( ~6 }( R; Y* z5、模块输出电流过大。' x) }2 c: r" m# O
* ^5 E' T/ g2 o$ v. `; R/ z2 X
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
/ W, R2 J/ h+ s
% l* s! J: v9 d% q) U3 A第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
8 C# f0 X! P1 y6 o. c* d- N3 e8 A' H7 H$ H
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。2 s1 S4 Q  W" t3 W7 s- U" D0 [

$ `1 w4 t' ^: Z$ ?6 e8 u第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
; c: K! g! U& v2 I1 }) `0 r, j9 m1 j8 D2 R6 g$ y+ N; ~
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。' l0 v+ f) H* a- U