解决了,代码是对的
% J) W& |2 J4 [/ B$ ?和DSP单核的区别就是EMA_A_RW引脚(EMIFA异步读写控制,读期间为高,写期间为低电平)输出的问题:9 n) @$ v' L) S5 L0 H! X
下图是DSP单核运行时的在FPGA端获取的时序图:' J; l( `# O; A1 x( c3 ]
* V% F$ w8 H5 D0 |; d& X3 B8 M具体对应的引脚时EMA_CS4,EMA_WE, EMA_OE , EMA_A_RW
9 V2 q5 @" C" F, x8 c& B3 o: m+ N) h4 U. s) j6 X$ l
下图是 ARM启动linux后,DSP端运行EMIF后的时序图:- X2 C8 J/ v4 V
; n* l7 S k3 `# [. m8 \
可以看到 比较为EMA_A_RW(EMIFA异步读写控制,读期间为高,写期间为低电平),没有变化。8 w) h, K' k" T
因为FPGA端有当EMA_A_RW为低电平时是写数据,所以我向FPGA传递数据,一直是高电平,所以FPGA就一直获取不到数据,
* S2 y! {* r' e6 I1 C* R. v7 O最后的办法就是让FPGA工程师,把这个条件去掉,就可以了,直接用EMA_WE引脚的变化来判断写。这样就OK了。' H: J3 o5 {# ]0 H3 H+ D7 C5 H
|