地板
楼主 |
发表于 2017-6-1 18:56:47
|
只看该作者
解决了,代码是对的% b8 G3 E# l! m# a5 p! ~- k! r3 ^
和DSP单核的区别就是EMA_A_RW引脚(EMIFA异步读写控制,读期间为高,写期间为低电平)输出的问题:( v/ V, C; I3 a. S8 c1 a5 _
下图是DSP单核运行时的在FPGA端获取的时序图:
4 |; i( |. l. d |6 ~" V' G7 g4 ~6 J: R* U, o
具体对应的引脚时EMA_CS4,EMA_WE, EMA_OE , EMA_A_RW
5 o" ~" M' t0 e3 H; {2 s8 n5 \9 h% o' e9 a5 }; w' L1 Y
下图是 ARM启动linux后,DSP端运行EMIF后的时序图:# G6 F. \, ]) w, W
3 E h* D% B+ P$ |4 K) ?- F0 k5 t可以看到 比较为EMA_A_RW(EMIFA异步读写控制,读期间为高,写期间为低电平),没有变化。
' o* T" B" A$ i# M因为FPGA端有当EMA_A_RW为低电平时是写数据,所以我向FPGA传递数据,一直是高电平,所以FPGA就一直获取不到数据,
/ B* C3 K4 B$ A/ I) n5 U, t最后的办法就是让FPGA工程师,把这个条件去掉,就可以了,直接用EMA_WE引脚的变化来判断写。这样就OK了。; N0 D2 O- L6 \. a- O
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|