DC-DC电源模块常见故障分析 - OMAP-L138 - 嵌入式开发者社区 - 51ele.net
设为首页收藏本站

嵌入式开发者社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5199|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[已解决] DC-DC电源模块常见故障分析

[复制链接]

1

主题

1

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-5 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC-DC电源模块常见故障分析
' [9 ?4 g6 f: c' _0 K& Z" w% v& H- }, b  A5 Z
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
7 m+ m' O0 h* g' O" p7 @7 O; \3 Z) }9 l7 f0 s  M
1、模块在使用过程中输出电压降低;( M$ h$ j5 L0 `' K2 x
2、模块停止工作;1 Y" h- i5 R+ a5 Z9 V, N
3、模块输出电压过高;4 K$ _% H* ]% ?7 q
4、模块输入短路;( F4 P0 C5 ~) W" N8 O& z
5、模块输出电流过大。6 L& `4 _% t; K1 k! s2 ~( d  z

5 D+ v" @3 x9 F7 e# R前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。6 X# B& s$ T1 S* ^8 c9 g

) a3 b' P( z1 ?7 ]' p+ Q第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
4 t+ @/ H. o. S! [4 J5 `
" q# f3 W; O, g( ^  e/ q0 Q* b第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。8 E, {, L# a7 _
1 |; n0 j- X  t" E# ^% y
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。5 `9 b$ r* w; w* }4 _. G, X
' c) E* B7 {" w) c6 S( L$ N
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。+ l# b5 ?) g! ?  _  ?9 g/ G