DC-DC电源模块常见故障分析. e; w9 v# e6 F/ L- p" _
5 k2 n8 X7 t, T  G9 i: @, `4 ~
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:! A% t6 J/ c, T* j& w4 @* U
: _% [: ^9 o' U; q0 B) s
1、模块在使用过程中输出电压降低;" l0 D) S& ^  L8 e( f' p
2、模块停止工作;
: t# E3 K: w. h* ]6 o5 o2 J3、模块输出电压过高;
5 H  y$ ]- B! n! F6 I# x" A. |4、模块输入短路;
) q4 A9 S! W3 A; [  b0 h. Q. b5、模块输出电流过大。  F# ]; o+ C: @" P( a9 g
! j4 @# g& ~9 T5 `: ?
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
! E0 X. T# x1 N$ f! t& r/ A1 y8 a4 E6 c, E
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
; L1 H$ d9 g; ?( O4 y8 n  j
- s5 I$ g* s) \8 X* L1 c; M+ [第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
/ C- d3 }+ R5 R! s( N4 G; Z* Y) [/ h& ^$ t, v7 V% ^
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
" g# p1 N8 {, b2 b8 B/ U% o5 ]: W% Z# F+ [' m* q8 K0 d2 s# W
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。! S- Z8 @2 y* C4 t