DC-DC电源模块常见故障分析) ~, m; J& _+ @2 p

  y2 X0 a" E9 f9 y% f/ X尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:) n- c2 q  I% [, c. f, x8 w
: u  l' w6 c+ I1 u
1、模块在使用过程中输出电压降低;  i1 w) d2 L* r( F- @9 t
2、模块停止工作;! Q, {  g% \% d8 a. x( d
3、模块输出电压过高;8 s1 o/ u+ F0 y7 T" X
4、模块输入短路;$ E7 P" F* J0 }8 u2 s0 l% N4 _
5、模块输出电流过大。/ s/ j8 q% w5 V0 H

4 w  U; ?# D1 `9 q前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
0 T# b' D$ s$ P0 s) g/ H# _# b
* V: J, I' ?4 l3 W第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
6 R! e) Y& [% @, E
) o% p* @7 H" b; v3 B第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
' w& E/ |5 Z8 ]
% T# Z: y" |& |& o- D" ]第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。. _5 A, @: O- P5 a
" x4 ]0 J: w# A! g& F2 a
以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。