DC-DC电源模块常见故障分析
2 [/ j- a8 x# m9 ^" w
3 Z' M' j# h/ c& |尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:/ l" O0 b( b' x$ L" {; y3 P

: }. m- u4 F; g3 A1、模块在使用过程中输出电压降低;
  \# b! a7 M- w+ @- |2、模块停止工作;
5 ~* ]- k, l* t3 f9 L3、模块输出电压过高;7 q: m" a+ {8 |1 w  w
4、模块输入短路;
/ i9 N# P$ y& C7 F0 E8 P2 W3 E5、模块输出电流过大。+ d- N8 k' C8 a6 A' o. p1 E& e
% A( c# L( A0 j) m% y
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。( z* N' n( s" x+ r$ p" }

  ?5 H, d5 \6 m# ^6 g, Q第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。6 w  S" q( G, D6 Q" @
+ J6 A* r& D7 ~# U1 h: P
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。3 ]) E9 @4 a  r1 G

, Q3 c4 [0 b; @# u3 J' h3 ?  G第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。# F! x+ T- Q+ }5 S

7 f$ a3 e, k6 }: r: E: J; L& U以上只是我在工作中的总结,仅供参考。如有宝贵的经验,希望能够共同分享。
7 M+ ]4 _6 _1 {) T4 [5 r: T0 e
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
淘宝搜索:芯片去字笔
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|嵌入式开发者社区 ( 粤ICP备15055271号

GMT+8, 2024-5-14 15:06 , Processed in 0.035756 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2015 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表