地板

楼主 |
发表于 2017-6-1 18:56:47
|
只看该作者
解决了,代码是对的
9 A9 k$ l( \* k- p Q# F- i. I和DSP单核的区别就是EMA_A_RW引脚(EMIFA异步读写控制,读期间为高,写期间为低电平)输出的问题:' a6 U6 ]* _- M3 b
下图是DSP单核运行时的在FPGA端获取的时序图:
7 E6 R9 j; L; v7 y# O- ?
# O; |) J4 u. u8 E具体对应的引脚时EMA_CS4,EMA_WE, EMA_OE , EMA_A_RW
0 H) ?6 W; j1 Y% U9 H
$ U2 R+ }/ x4 p$ x0 A下图是 ARM启动linux后,DSP端运行EMIF后的时序图:
8 s O) o( |% e, Q3 l9 V' j7 z+ I7 C, T
可以看到 比较为EMA_A_RW(EMIFA异步读写控制,读期间为高,写期间为低电平),没有变化。' u& `" _9 [' H; Q, X$ s
因为FPGA端有当EMA_A_RW为低电平时是写数据,所以我向FPGA传递数据,一直是高电平,所以FPGA就一直获取不到数据,
?& B) Z. j1 D# ]4 p$ T! q2 Z最后的办法就是让FPGA工程师,把这个条件去掉,就可以了,直接用EMA_WE引脚的变化来判断写。这样就OK了。
+ W0 x# b4 K% @9 Y |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|