我用的是omapl138开发板。当我运行ad7606_dsp的demo程序的时候,同时在arm端运行watchdog程序,发现一旦打开watchdog设备文件后,dsp端的计时器就停止工作了。dsp端的配置文件是部分内容是这样的: y6 q% z/ l3 l- ^
/* configure SysBios to use the lower half of Timer 1 */$ G! N2 n) L  Y- M3 ]8 [- L  _
var Timer = xdc.useModule('ti.sysbios.timers.timer64.Timer');+ L: J8 h) P* F6 D0 C( p
var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');
4 w' b) t! _7 M4 JTimer.timerSettings[1].master = true;4 e) ]" q8 }. O3 h
Timer.defaultHalf = Timer.Half_LOWER;
. |6 S5 v$ }$ _5 F( |) |) aClock.timerId = 1;
- j. s' r2 M' r9 XClock.tickPeriod = 5; //5us- V) ^  x6 }; e% n
arm端的watchdog程序和dsp端的计时器发生冲突了么?他们是共用了一个计时器么?这个cpu上一共几个定时器,怎么使用才能避免冲突呢?
! j( U+ \7 M1 H我将Clock.timerId 分别改成0 、2 、3,结果发现只有改成3的时候才可以,为什么呢?还有,我在使用Clock_create()的时候,我并没有% J. n2 K6 y2 C5 J  H* [! D
指定使用哪个timer,难道是默认的使用Clock.timeId指定的timer吗?这样一来不就只能在DSP中使用同一个timer了?我要是想同时使用其他的timer该怎么办呢?3 D% D/ u: Z6 d* _1 {/ c, y& G) }! F
谢谢!  g* g! F" ^% O% o2 K

  {) d0 {8 i+ R' T6 L5 p: X' l" v
( D2 b) g0 h. F3 N- |5 S6 g

! Z3 G$ L2 y/ i. P  z2 g' Y  j6 ]4 c! \, Z9 M
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

15

主题

1357

帖子

4579

积分

创龙

Rank: 8Rank: 8

积分
4579
沙发
发表于 2016-8-29 17:16:30 | 只看该作者
CPU 支持四个
7 K7 a  ?/ q  P! [7 c5 wARM Linux7 t* ^, i' ~6 o8 r4 L9 }  [# K
定时器 0 为系统提供时间基准5 F' l6 M. O+ ?  [2 G/ u: k
定时器 1 看门狗定时器
# t& {7 {3 q5 xDSP SYS/BIOS
; v7 n# a2 m  e- i/ }8 g! @Clock.timerId 为系统提供时间基准/ W$ e+ \# H  S2 @  \% l% N
如果定时器 2 不能用可能是被占用了' b4 X! m  w; m4 L1 \4 y: Z4 M/ f
1 s( ^# y. K; b  n% C; H$ A
定时器都是 64位的 可以拆成两个 32位使用